矿山机械设备

首页 » 常识 » 预防 » 中级消防设施操作员国考测试卷附答案
TUhjnbcbe - 2024/10/4 0:53:00
北京哪里治疗白癜风手术好 https://disease.39.net/yldt/bjzkbdfyy/

考前测试卷

—、单项选择题题(下列每题有4个选项,其中只有1个是正确的,每题0.5分,共50分)

1、职业的(),是指从业人员在特定社会生活环境中所从事的一种与其他社会成员相互关联、相互服务的社会活动。

A、稳定性B、社会性C、规范性D、群体性

2、消防设施操作员职业定义为:从事建(构)筑物消防设施运行、操作、维修、保养和()等工作的人员。

A、管理B、评估C、检测D、以上均是

3、()是社会主义职业道德的本质特征。

A、爱岗敬业B、诚实守信C、服务群众D、奉献社会

4、消防设施操作员职业守则中,()是消防设施操作员应该具备的最基本的心理素质。

A、生命至上B、忠于职守C、临危不乱D、科学处置

5、消防联动控制器在接收到符合联动控制触发条件的火警信号后,应在()s内发出启动信号;点亮“启动”指示灯。

A、3B、10C、30D、60

6、木炭的燃烧属于()。

A、阴燃B、蒸发燃烧C、表面燃烧D、分解燃烧

7、湿式系统的适用范围是()。

A、环境温度4℃~70℃场所B、环境温度低于4℃场所

C、环境温度高于70℃场所D、中危险级场所

8、在闭式系统中,洒水喷头的作用不包括()。

A、探测火灾B、反馈信号C、启动系统D、喷水灭火

9、消防泵组电气控制柜处于手动控制状态时,可通过()启动消防水泵。

A、火灾自动报警系统自动;B、现场手动

B、多线控制盘手动D、报警阀上的压力开关动作

10、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的时间不应大于()。

A、55sB、1minC、2minD、5min

11、()是评定可燃气体、液体蒸气或粉尘等物质火灾爆炸危险性大小的主要指标。

A、爆炸浓度B、爆炸范围C、爆炸极限D、爆炸下限

12、防火分区火灾确认后,火灾自动报警系统应在()s内联动开启常闭式加压送风口和加压送风机。

A、3B、10C、15D、30

13、可燃气体探测器达到报警设定值时,报警确认灯应在()s内点亮并保持。

A、10B、20C、30D、40

14、闪点<28℃的液体是()类液体。

A、甲BB、甲C、乙D、丙

15、理想电容元件是指具有储存()的二端元件,单位是()。

A、电场能量,HB、电场能量,F

C、磁场能量,HD、磁场能量,F

16、下列电气符号对应名称错误的是()。

A、FU,熔断器B、FR,热继电器

C、KM,接触器D、QF,隔离开关

17、超过3KW的固定式电热器具应采用单独回路供电,电热器具周围()m内不应放置可燃物。

A、0.3mB、0.5mC、0.7mD、1.0m

18、防烟分区火灾确认后,火灾自动报警系统应在()s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并在()s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。

A、3,10B、10,10C、15,15,D、15,30

19、()电气设备是采用IEC76-3火花实验装置,在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。

A、隔爆型B、增安型C、本安型D、正压型

20、采用主电源为V、50Hz交流电源供电的火灾显示盘应具有主电源和备用电源转换等功能,主电源应能保证火灾显示盘在火灾报警状态下连续工作()h。

A、1B、2C、3D、4

21、应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作()h。

A、1B、2C、3D、4

22、火灾状态下,消防应急灯具光源应急点亮的响应时间,高危场所不应该大于()s,其它场所不应该大于()s。

A、0..5B、0.53C、0.D、0.53

23、低倍数泡沫灭火系统采用液下喷射时,应采用()泡沫产生器。

A、低倍数B、中倍数C、高倍数D、高倍压

24、固定式泡沫灭火系统不包括()。

A、固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵;

B、泡沫比例混合装置;

C、泡沫产生器;

D、泡沫消防车。

25、消防联动控制器每个控制单元采用专用的线路和控制模块对应控制一个受控消防设备的控制方式是()。

A、自动控制B、直接控制C、总线控制D、多线控制

26、需要设置充气装置和气压维持装置的自喷系统是()。

A、干式系统B、湿式系统C、水幕系统D、防护冷却系统

27、水喷雾灭火系统有组成不包括()。

A、供水设施B、雨报警阀C、水雾喷头D、末端试水装置

28、湿式系统可采用的洒水喷头不包括()洒水喷头。

A、直立型B、下垂型C、边墙型D、干式下垂型

29、消防泵组电气控制柜工作环境的保养要求不包括()。

A、工作环境良好,无积尘和蛛网,无杂物堆放;

B、防止被水淹的措施完好;

C、设有自动防潮除湿措施的,工作状态正常;

D、控制柜平时应处于自动控制状态。

30、防烟排烟系统风管的保养要求不包含()。

A、风管接口的连接应该严密、牢固;

B、风管吊架支撑牢固,在各种工况下均无晃动;

C、风管与隔墙之间的缝隙应采用不燃材料严密填塞;

D、排烟口、送风口无变形、损坏

31、Tab键+()键可以切换操作窗口。

A、ShiftB、ShiftC、FnD、Alt

32、公称动作温度93℃的闭式玻璃球洒水喷头对应工作液色标是()。

A、橙色B、红色C、黄色D、绿色

33、属于公共建筑的是()。

A、建筑高度m的住宅;

B、建筑高度20m的办公楼;

C、建筑面积m2的商业服务网点;

D、建筑面积0m2的丙类厂房。

34、防雷电感应接地干线与接地装置的连线不应少于()处,距离不应超过()m。

A、2,10B、2,24C、3,10D、3,24

35、打开湿式报警阀泄水阀,不会动作的()。

A、湿式报警阀B、压力开关C、水力警铃D、水流指示器

36、当有手动火灾报警按钮报警信号输入时,控制器应在()S内发出火灾报警声、光信号,并明确指示该报警是手动火灾报警按钮报警。

A、3B、10C、30D、60

37、()支路的汇交点称为节点,网孔中()其它的支路或回路。

A、两条及以上,包含;B、两条及以上,不包含;

C、三条及以上,包含;D、三条及以上,不包含;

38、根据电气元件的外形标出各电气元件间距尺寸的图称为()。

A、电气原理图;B、电气元件布置图;

C、电气安装接线图D、电气线路检修图。

39、TN-S系统表述错误的是()。

A、电源中性点直接接地;

B、电气设备外壳与保护零线连接;

C、PE线与N线在整个系统中共用;

D、保护零线与工作零线在整个系统中是分开的。

40、关于电力负荷等级的说法错误的是()。

A、电气负荷分为一、二、三级负荷;

B、一级负荷应由两个电源供电;

C、一类高层民用建筑应采用一级负荷供电;

D、二级负荷应采用两回路供电。

41、火灾报警控制器屏蔽功能表述错误的是()。

A、只要有屏蔽存在,控制器屏蔽总指示灯应点亮;

B、屏蔽指示灯点亮时为黄色;

C、屏蔽、解除屏蔽操作功能可自动控制;

D、屏蔽状态不受控制器复位操作的影响

42、正常运行时,可能出现爆炸性气体混合物的环境是()。

A、0区B、1区C、20区D、21区

43、不属于可燃物的是()。

A、乙醇B、甲烷C、氢气D、氯气

44、属于化学爆炸的是()。

A、锅炉爆炸B、液化气钢瓶爆炸C、粉尘爆炸D、核爆炸

45、固体物质、液体物质均具有的燃烧方式是()。

A、阴燃B、表面燃烧C、闪燃D、蒸发燃烧

46、能发生沸溢燃烧的物质是()。

A、润滑油D、花生油C、重油D、煤油

47、属于A类火灾的是()。

A、铝镁合金B、聚氨酯C、氯乙烯D、甲苯

48、某次火灾事故造成10人死亡,10人重伤,直接财产损失1万元,属于()火灾。

A、特别重大火灾B、重大火灾C、较大火灾D、一般火灾

49、当室内通风不良,燃烧处于缺氧状态时,由于氧气的突然介入导致热烟气发生爆炸性燃烧的现象,称为()。

A、轰燃B、回燃C、爆燃D、爆轰

50、()是影响建筑内初期火灾蔓延的主要方式。

A、热传导B、热辐射C、热对流D、热传播

51、()探测器不宜设置在IT系统配电线路和消防配电线路中。()

A、剩余电流式B、测温式C、故障电弧式D、线型感温

52、属于避免相互作用的防火措施是()。

A、金属钠在煤油中保存

B、隔离与酸、碱、氧化剂等接触能够燃烧爆炸的可燃物和还原剂;

C、加强通风降低可燃气体在空气中的浓度;

D、在能形成爆炸介质的场所设置泄压门窗、轻质屋盖等。

53、高层建筑是指建筑高度大于()m的住宅建筑和建筑高度大于()m的非单层厂房、仓库和其它民用建筑。

A、27,20B、27,24C、54,24D、54,50

54、属于一类高层公共建筑的是()。

A、建筑高度m的住宅建筑;

B、建筑高度50m的办公楼;

C、建筑高度25m的病房楼;

D、藏书超过万册的图书馆。

55、()级材料在空气中遇明火或高温作用下会立即起火或发生微燃。

A、AB、B1C、B2D、B3

56、耐火等级可为二级的民用建筑是()

A、地下或半地下建筑

B、建筑高度大于54m的住宅;

C、建筑高度大于24m的重要的公共建筑;

D、单、多层重要公共建筑。

57、除吊顶为难燃烧体外,其余构件均为不燃烧体且满足耐火极限要求的建筑是()耐火等级建筑。

A、一级B、二级C、三级D、四级

58、二级耐火等级民用建筑中楼板的燃烧性能和耐火极限是()。

A、不燃性,1.5hB、不燃性,1.0h

C、难燃性,1.5hD、难燃性,1.0h

59、防火分区之间可采用的防火分隔设施不包括()。

A、防火墙B、防火隔墙C、楼板D、防火卷帘

60、室内净空高度4m的公共建筑内防烟分区最大允许面积及其长边允许的最大长度是()。

A、m2,24m;B、0m2,24m;

C、0m2,36m;C、0m2,36m;

61、疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,不符合规范要求的是()。

A、防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;

B、防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;

C、任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;

D、在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。

62、两座裙房之间的防火间距不应小于()。

A、3.5mB、4mC、5mD、6m

63、建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最()水平距离计算,当外墙有凸出的()构件时,应从其凸出部分外缘算起。

A、近,不燃;B、近,难燃;C、远,难燃;D、远,可燃;

64、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于(),坡度不宜大于()。

A、5m,3%;B、5m,8%;C、6m,3%;D、6m,8%;

65、某歌舞厅设置在地下一层,其平面布置不符合规范要求的是()。

A、室内地面与室外出入口地坪高差为8m;

B、最大一个包房建筑面积m2;

C、设置在厅、室墙上的门采用乙级防火门;

D、与其它部位之间采用2h防火隔墙和1h不燃性楼板分隔。

66、老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于()m2且使用人数不应大于()人。

A、,20B、,30C、,20D、,30

67、人员密集的公共场所,其疏散门的净宽度不应小于()m,室外疏散小巷的净宽度不应小于()m。

A、1.4,2B、1.5,2C、1.4,2D、1.4,3

68、公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个,疏散门的净宽度不应小于()m。

A、0.6B、0.9C、1.1mD、1.2m

69、通向室外楼梯的门应采用()级防火门,并应向外开启。

A、甲B、乙C、丙D、以上均可

70、任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于()m。

A、30B、45C、50D、60

71、不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于()m,室外开敞空间用于疏散的净面积不应小于()m。

A、12,B、12,C、13,D、13,

72、建筑外墙采用内保温系统时可采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料的部位是()。

A、人员密集场所B、疏散楼梯间C、避难走道D、疏散走道

73、自动喷水灭火系统设置场所中属于中II危险级的是()。

A、总建筑面积小于0m的商场;

B、总建筑面积小于0m的地下商场;

C、室内净空高度不超过8m,物品高度不超过3.5m的超级市场;

D、室内净空高度不超过8m,物品高度超过3.5m的超级市场。

74、二氧化碳气体灭火系统不能扑救()火灾。

A、固体表面火灾;

B、棉毛、织物、纸张等部分固体物质深位火灾;

C、电气火灾;

D、金属氰化物火灾。

75、采用管网灭火系统时,一个防护区面积不宜大于()m2,且容积不宜大于()m3。

A、m2,0m3B、m2,m3

C、m2,0m3D、m2,m3

76、湿式报警阀组各组件功能说法错误的是()。

A、报警水压为0.05Mp时,水力警铃应发出报警铃声;

B、水力警铃声强度不应小于80db;

C、延迟器作用是防止误报;

D、压力开关的作用是直接启泵并发出报警信号;

77、气体灭火系统防护区耐火及耐压性能表述错误的是()。

A、围护结构的耐火极限不宜低于0.5h;

B、门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;

C、吊顶的耐火极限不宜低于0.5h;

D、围护结构承受内压的允许压强不宜低于1Pa。

78、逃生缓降器、逃生梯、应急逃生器、逃生绳供人员逃生的开口高度应在()m以上,宽度应在()m以上,开口下沿距所在楼层地面高度应在1m以上。

A、1,0.5B、1,1C、1.5,0.5D、1.5,1

79、消防电梯的表述中错误的是()。

A、应在电梯机房配电箱处设置双电源自动切换装置;

B、除避难层外应能每层停靠;

C、从首层到顶层的运行时间为55s;

D、在首层消防电梯入口处应设置供消防员专用的操作按钮。

80、灭火剂灭火原理说法错误的是()。

A、水系灭火剂:冷却、窒息、稀释、乳化;

B、泡沫灭火剂:吸热冷却、化学抑制、阻隔辐射热;

C、二氧化碳灭火剂:冷却、窒息

D、干粉灭火剂:冷却、窒息、隔离、化学抑制

81、《消防法》内容表述错误的是()。

A、我国消防工作的方针是“预防为主,防消结合”;

B、单位的主要负责人是本单位的消防安全管理人;

C、任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务;

D、任何人发现火灾都应当立即报警。

82、文件夹名的表述中错误的是()。

A、最多可以有个字符;B、无扩展名;

C、区分英文字母大小写D、允许使用空格

83、湿式系统中喷淋泵启动控制不包括()。

A、湿式报警阀压力开关动作直接控制喷淋泵启动;

B、消防联动控制器多线控制盘直接控制喷淋泵的启动、停止;

C、高位消防水箱上的流量开关动作直接控制启动喷淋消防泵;

D、同一个报警区域内两只独立火灾探测器的报警信号联动喷淋泵的启动。

84、耐火极限的判定条件不包括()。

A、稳定性B、导热性C、完整性D、隔热性

85、影响建筑构件耐火极限因素的说法中错误的是()。

A、材料的燃烧性能好,构件的耐火极限就低;

B、相同受力条件的钢筋混凝土柱的耐火极限就比钢柱的耐火极限低;

C、相同受力条件、相同材料的构件,截面尺寸越大耐火极限越高;

D、为提高钢构件的耐火极限,可采取涂刷防火涂料或包覆不燃烧材料的方法进行防火保护。

86、消防水泵控制柜应设置机械应急启动功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后()min内正常工作。

A、2B、3C、5D、10

87、消防水泵吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于()mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于mm。

A、B、C、D、

88、火灾显示盘在火灾报警控制器发出火灾报警信号后()s内发出火灾报警声、光信号。

A、3B、5C、10D、30

89、属于难燃性构件的是()。

A、钢材B、水泥刨花复合板隔墙C、胶合板D、木柱

90、防火墙表述中错误的是()。

A、防火墙是不燃性墙体;

B、防火墙的耐火极限不低于3h;

C、甲、乙类厂房内防火墙的耐火极限不低于4h;

D、耐火极限同为3h时,防火隔墙可替代防火墙。

91、水流指示器动作,集中火灾报警控制器面板上的()灯点亮。

A、火警B、监管C、联动D、启动

92、线型光束感烟火灾探测器设置错误的是()。

A、探测器光束轴线至顶棚的垂直距离为0.5m;

B、相邻两组探测器的水平距离为15m;

C、探测器至侧墙的水平距离为2m;

D、探测器发射器和接收器之间的距离60m;

93、防火墙上确需开设门、窗、洞口时,应设置不可开启或火灾时能自行关闭的()防火门窗。

A、防爆B、甲级C、一级D、特级

94、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的()。

A、推拉门B、平开门C、卷帘门D、折叠门

95、()消防给水系统是指能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

A、高压B、临时高压C、中压D、低压

96、建筑外墙内保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于()mm。

A、10B、20C、30D、50

97、A类火灾场所严重危险级单具灭火器最小配置灭火级别是()。

A、1AB、2AC、3AD、4A

98、消防电梯挡水和排水设施表述中错误的是()。

A、消防电梯排水井的容量为2m3;

B、消防电梯排水井的容量为3m3;

C、排水泵的排水量不应小于12L/S;

D、消防电梯前室设置有挡水漫坡时,高度为4~5mm。

99、应急照明控制器壁挂式安装时,不符合规定的是()。

A、主显示屏高度宜为1.5~1.8m;

B、设备靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m;

C、设备正面操作距离为1.2m;

D、设备正面操作距离不应小于1.3m;

、消防设备末端配电装置切换开关的保养不符合规定的是()。

A、外观应清洁干净,

B、接线紧固,无破损及烧焦现象;

C、接头、触点表面无氧化层,分离可靠;

D、绝缘电阻不低于2MΩ

二、多项选择题40题(下列每题的多个选项中,至少有2个是正确的,每题0.5分,共20分)

1、灭火的基本方法有()。

A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制E、控制火源

2、按建筑构件的制作方法、传力方式及使用材料可分为()。

A、砖木结构B、砌体结构C、钢混结构D、框架结构

E、剪力墙结构

3、燃烧性能为B1级材料的有()。

A、铝塑板B、金属复合板C、难燃木材

D、硬PVC塑料地板E、半硬质PVC塑料地板

4、雨淋系统的组成可包括()。

A、开式喷头B、雨淋报警阀组C、水流指示器

D、传动管D、末端试水装置

5、按应用方式不同气体灭火系统分为()。

A、管网灭火系统B、预制灭火系统C、全淹没灭火系统

D、局部应用灭火系统E、组合分配灭火系统。

6、干式系统的组成包括()。

A、闭式洒水喷头B、干式报警阀组

C、充气及气压维持装置D、水流指示器

E、末端试水装置

7、干粉灭火系统的组成包括()。

A、干粉储罐B、启动气体瓶组C、驱动气体瓶组

D、减压装置E、喷头

8、防烟系统的设置场所或部位包括()。

A、防烟楼梯间及其前室;

B、公共建筑内经常有人停留的房间;

C、消防电梯前室或合用前室;

D、建筑内长度大于20m的疏散走道;

E、中庭

9、线型感温火灾探测器保养项目包括()。

A、外壳外观保养B、底座稳定性检查C、接线端子检查

D、探测器功能检查E、打印机保养

10、扑救E类火灾可选择的灭火器有()。

A、水基型泡沫灭火器;B、ABC型干粉灭火器;

C、BC型干粉灭火器;D、六氟丙烷灭火器;

E、D类干粉灭火器。

11、各风阀公称动作温度说法错误的是()。

A、通风、空调系统送回风管道上的防火阀为70℃;

B、公共建筑厨房内与竖向风管连接支管上防火阀为70℃;

C、公共建筑厨房内排油烟管道上与竖向风管连接支管上防火阀为70℃;

D、设置在机械加压送风系统中的防火阀为70℃;

E、设置在机械排烟系统中的排烟防火阀为℃;

12、排烟防火阀表述中错误的是()。

A、安装在机械排烟系统各支管的端部;

B、平时呈开启状态;

C、由阀体、叶片、执行机构、温感器等组成;

D、排烟风机入口处排烟防火阀关闭,应联锁关闭排烟风机和补风机;

E、起排烟作用的阀门;

13、用人单位可以单方面解除劳动合同有()。

A、在试用期间被证明不符合录用条件的;

B、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;

C、严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的;

D、被依法追究刑事责任的;

E、劳动者患病或者负伤,在规定的医疗期内的。

14、火灾报警控制器接收到火灾探测器的火警信号后,应能()。

A、3s内发出火灾报警声、光信号;

B、10s内发出火灾报警声、光信号;

C、显示报警区域;

D、手动消除报警声信号;

E、手动消除报警光信号。

15、排烟风机的控制方式中说法不正确的是()。

A、现场手动启动;

B、火灾自动报警系统自动启动;

C、消防控制室手动启动;

D、排烟防火阀关闭连锁关闭排烟风机;

E、系统中任一常闭加压送风口的开启,排烟风机自动启动;

16、消防控制室图形显示装置的功能有()。

A、建筑总平面图、保护对象的建筑平面图等图形显示功能;

B、火灾报警、故障和联动控制状态显示功能;

C、联动控制功能

D、通信故障报警功能E、信息记录功能。

17、火灾报警控制器面板指示灯点亮时为红色的状态有()。

A、火警B、故障C、屏蔽D、启动E、反馈

18、消防水源包括()。

A、市政给水B、消防水池C、高位消防水池D、天然水源E、高位消防水箱

19、开放一只洒水喷头后系统能自动启动的有()。

A、湿式系统B、干式系统C、预作用系统

D、雨淋系统E、水幕系统

20、未端试水装置的作用有()。

A、检验系统的启动功能;B、检验系统的报警功能;

C、检验干式系统的充水时间;D、检验预作用系统的充水时间;

E、检验雨淋系统的充水时间。

21、建筑内安全区域有()。

A、敞开楼梯间B、封闭楼梯间C、防烟楼梯间

D、可燃物少的房间E、避难层

22、火灾自动报警系统历史记录包括()。

A、火警记录B、启动记录C、反馈记录

D、工作日志E、值班记录

23、职业具备目的性、社会性、()、群体性特征。

A、竞争性B、流动性C、稳定性D、技术性E、规范性

24、不属于公共建筑的是()。

A、商场B、住宅C、隧道D、厂房E、仓库

25、不属于计算机系统软件的是()。

A、操作系统B、语言处理程序C、服务程序

D、文字处理软件E、压缩软件

26、气体物质的燃烧方式不包括()。

A、闪燃B、蒸发燃烧C、扩散燃烧

D、表面燃烧E、预混燃烧

27、符合较大火灾事故判定条件的有()。

A、3人死亡B、12人重伤C、20人轻伤;

D、火灾直接经济损失0万元

E、过火面积m

28、排烟管道在()应设置排烟防火阀。

A、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;

B、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;

C、穿越火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

D、排烟风机入口处;

E、穿越防火分区处。

29、属于开式自动喷水灭火系统的有()。

A、湿式系统B、干式系统C、雨淋系统

D、水幕系统E、重复启闭预作用系统

30、干式系统、预作用系统应采用()洒水喷头。

A、直立型B、下垂型C、干式下垂型

D、隐藏式C、边墙型

31、雨淋报警阀组可用于()。

A、干式系统B、预作用系统C、雨淋系统

D、水幕系统E、水喷雾系统

32、Word文字编辑中快捷键对应功能表述正确的是()。

A、+全选B、+保存

C、+复制D、+剪切

E、+粘贴

33、大型商场消防应急灯具采用集中电源方式供电。其消防应急照明和疏散指示系统组成部分不应包括()。

A、应急照明控制器B、集中电源应急照明灯

C、自带电源应急标志灯D、应急照明配电箱

E、应急照明集中电源

34、火灾预警系统有()。

A、火灾探测报警系统B、消防联动控制系统

C、可燃气体探测报警系统D、电气火灾监控系统

E、消防电源监控系统

35、我国低压供配电系统按接地形式分为()系统。

A、ITB、TTC、TND、IIE、NN

36、火灾报警控制器工作状态说法错误的是()。

A、主电工作指示灯点亮,控制器由ACV电源供电;

B、主电断电后,主电工作指示灯熄灭,故障指示灯点亮;

C、控制器处于火警状态,红色火警指示灯点亮;

D、控制器处于监管状态,黄色监管指示灯点亮;

E、控制器发出控制模块启动命令后,启动指示灯闪亮。

37、燃烧四面体是指()。

A、可燃物B、助燃物C、引火源D、相互作用E、链式反应

38、湿式系统在准工作状态时,由()等设施维持管道内的充水压力。

A、高位消防水箱B、消防水池C、稳压泵

D、气压给水设备E、消防水泵接合器

39、防火卷帘的手动控制方式有()。

A、现场手动电控B、现场机械控制C、温控释放装置

D、远程手动控制E、限位控制

40、常开式防火门关闭方式有()。

A、防火门监控器手动关闭

B、电动闭门器关门按钮关闭

C、温温控释放装置关闭

D、消防控制室远程手动关闭

E、火灾自动报警系统联动关闭

三、判断题60题(每题0.5分,共30分)

1、消防联动控制器应能以手动和自动两种方式完成控制功能,控制状态应不受复位操作的影响。()

2、消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。()

3、热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。()

4、二氧化碳灭火系统采用压力表观测法检测灭火剂泄漏。()

5、、消防联动控制器在自动方式下,手动插入操作优先。()

6、消防联动控制器应在s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。()

7、管网系统有自动控制、手动控制两种启动方式。()

8、防护区应设置泄压口,七氟丙烷、二氧化碳灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上。()

9、消防设施操作员属于水平评价类职业资格。()

10、表面燃烧的特点是表面呈高温、炽热、发红、发光而无火焰。()

11、火风压是指建筑物内发生火灾时,在起火房间内,由于温度上升,气体迅速膨胀,对楼板和四壁形成的压力。()

12、挡烟垂壁是采用难燃或不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。()

13、消防应急广播设备应能同时向一个或多个指定区域广播信息,距扬声器正前方3m处,应急广播声压级(A计权)不应小于65dB,且不应大于dB。

14、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。()

15、排烟口的风速不宜大于7m/s。()

16、民用建筑最高耐火等级为四级。()

17、补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。()

18、消防水泵应能手动、自动启停。()

19、消防应急广播设备发生故障时,应在s内发出故障声、光信号。()

20、多部消防电话分机同时呼叫消防电话总机时,消防电话总机应能选择与任意一部或多部消防电话分机通话。()

21、处于通话状态的消防电话总机,应能呼叫其他消防电话分机,被呼叫的消防电话分机摘机后,应能自动加入通话。()

22、火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,30s内挡烟垂壁应开启到位。

23、采用剩余电流发生器对探测器施加报警设定值的剩余电流,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持。()

24、采用发热试验装置给测温式监控探测器加热至设定的报警温度,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持。()

25、操作故障电弧发生装置,在1s内产生14个及以上半周期故障电弧,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持。()

26、封闭楼梯间是指在楼梯间入口处设置门,以防止火灾的烟和热气进入的楼梯间。()

27、湿式报警阀主阀前后压力指示应正常,表差<0.01Mpa。()

28、机械防烟系统中防烟楼梯间前层每层均需设置常开式加压送风口。()

29、集中型火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检等信息,进入相应状态,并应能向区域控制器发出控制指令。()

30、控制器自检时间超过1min或其不能自动停止自检功能时,控制器的自检功能应不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。()

31、同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。()

32、集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。()

33、消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。()34、消防联动控制器的电压控制输出应采用AC24V。()

35、消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。()36、消防控制室内穿过与消防设施无关的电气线路时应该采取防火保护措施。()

37、防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。()

38、非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。()

39、工业建筑的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊。()

40、难燃性构件是指用难燃材料做成的构件。()

41、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。()

42、一个Excel工作薄文件由若干个工作表组成,工作表不能移动或者复制。()

43、普通房屋和构筑物的设计使用年限是25年。()

44、除通向避难层的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯在各层的平面位置不应改变。()

45、构件背火面出现火焰且持续时间超过10s即认为丧失完整性。()

46、构件背火面任一位置的温升超过初始温度℃即认为丧失隔热性。()

47、失去稳定性,还要看完整性和隔热性才能判断其耐火极限。()

48、消防水泵应工频直接启动,变频运行。()

49、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装体积大于物品本身体积的1/3时,应按丙类确定。()

50、选择减光率为0.9db的减光片遮挡光路,探测器会发出火警或故障信号。()

51、机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机。()

52、消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于s。()

53、干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀。()

54、医院和疗养院的住院部不应设置成地下二层及以下楼层。()

55、防烟分区面积越大,越有利于烟气的排出。()

56、与火灾自动报警系统联动的自动排烟窗应在30s内或小于烟气充满储烟仓的时间内开启完毕。()

57、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。()

58、水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。()

59、火焰的颜色取决于燃烧物质的化学成分和助燃物的供应强度。()

60、防火卷帘温控释放装置的动作温度为73±0.5℃。()

参考答案

一、单选题

1~5:BCDCA6~10:CABBC11~15:CCCBB

16~20:DBDCD21~25:CCDDD26~30:ADDDD

31~35:DDBBD36~40:BDBCD41~45:CBDCD

46~50:CBBBC51~55:ADBCC56~60:DBBBC

61~65:BDBBB66~70:DDBBD71~75:DDCDD

76~80:BCCBB81~85:BCDBB86~90:CDABD

91~95:BBBBD96~:ACCDD

二、多选题

1、ABCD2、BDE3、CD4、ABD5、CD

6、ABCDE7、ABCDE8、AC9、ABCD10、BCD

11、CE12、AE13、ABCD14、BCD15、DE

16、ABDE17、ADE18、ABCD19、AB20、ABCD

21、BCE22、ABC23、CE24、BCDE25、DE

26、ABD27、AB28、ABDE29、CD30、AC

31、BCDE32、ABCDE33、CD34、CDE35、ABC

36、DE37、ABCE38、ACD39、ABDE40、ABDE

三、判断题

1~10:√√√×√,√×××√11~20:√×√√×,×√×√√

21~30:√××√√,√√×√√31~40:√√√×√,×√√√×

41~50:√××√√,×××××51~60:√×√××,×√√√√

1
查看完整版本: 中级消防设施操作员国考测试卷附答案