高速公路的正常运行需得到多方面的支持,机电设备在其中占据重要地位,为发挥出机电设备的应用优势,应在施工中将其安装到位。对此,值得工程人员对机电设备安装工作展开深入的探讨。
1.工程概况
延崇高速河北段主线工程包含服务区、隧道管理所、匝道收费站等多个部分。工程项目中,隧道监控系统的工作量较大,包含施工图联合设计、设备配置、测试、运行、质量检验、交付使用等多个环节。机电设备安装为重点施工内容,其施工质量应得到保障。
2.施工关键技术
2.1线缆槽与桥架安装
选择符合资质要求的厂家,形成稳定的合作关系,采购高质量的线槽和桥架。线槽的安装作业对其他环节的影响较大,无论桥架以何种方式安装,均要确保线槽可有效穿越楼板孔洞,其尺寸应满足要求。对于金属线槽,尤为关键的是要确保其电气连接优良。以合理的方式固定线槽,确保各安装环节线槽都具有稳定性,且各节点的接触性能良好。
设备线路受损是机电设备安装中较为常见的问题,容易引发安全事故。对此,需做好设备线缆的监控工作,将其接入监控机房地网内。线槽安装时要注重对强、弱两类电线槽的区分,两者间距应≥20cm,彼此互不干扰。水平线槽敷设过程中,应遵循强弱电单独敷设的原则,避免交叉,线槽安装后应将其水平度误差降低到最小。设备安装柜使用的是塑料线槽,其他部分均使用金属线槽。
2.2机电设备安装
确定机电设备安装范围,应重点考虑设备箱和机柜2部分,要维持稳定运行状态,可实现高效率的散热。设计图纸具有指导作用,机电设备安装应严格遵循其中的要求,机柜内接线时必须遵循强弱电分离的原则,以正常使用为前提,还应具有整齐和美观的特点。强弱线绑扎间距设为25cm,使其可被稳定置于线槽内。
机电设备组成中包含部分特殊的器件,此部分的安装应选择特定的工具,避免焊接操作。螺钉的作用在于增强设备的稳定性,不可破损,需旋入指定位置并紧固。部分线槽设置于控制台内,该处的强弱电也要做到相互分离,增设多个弱电线槽,作用在于降低电磁的不良影响。
2.3光缆敷设安装
光缆的安装应参考电缆的位置,两者具有平行的位置关系。做好光缆敷设作业后,应通过拉直手段使其具有平顺性,不可出现扭曲或损伤等问题。为给机电设备的正常运行提供良好条件,所有光缆都要与终端接续盒续接。对于人井,该处使用的接续盒要具有较好的防水性能,并配置重复开启功能,以便降低后续的维护难度。光缆使用中易受多方面因素影响,伴有信号衰减现象,对此需要将光缆在人井外续接。
光纤熔接机是顺利完成续接作业的重要装置,且各环节的安装都要得到相应工具的支持,应注意对工具的选择,经过接续处理后立即采取密封措施,隔绝外部空气,以免潮湿空气混入内部而引发损耗现象。光缆接续过程中的各项操作信息都要得到有效记录,加强对各段光缆的检测,汇总所得结果并呈交给业主,避免信息造假或缺失。
3.监控系统施工工艺
3.1外场设备基础及接地施工
(1)基础坑施工。测量后确定基础坑的位置,安排监理工程师作进一步的检验,确保尺寸、所在处的地质等都满足施工要求。以施工基面为基准,严格控制好开挖深度,最终所得到的坑深与设计标准所产生的误差应控制在-50~+mm以内。开挖过程中做好防护,确保坑壁边坡的稳定性;基面浮石积水应得到有效的处理,避免积水或渗水现象。以坑口处为基准,在其周边1m外堆土,若为饱和土质,应与坑口保持更远的距离。整平坑基底,无误后采取夯实措施。
(2)地线制作与安装。注重材料的选择,接地连接线较为合适的是选用镀锌扁钢,焊接面得到有效的清理后方可组织焊接作业,以扁钢宽度为参考,产生的搭接长度应达到该值的2倍(视实际情况灵活增加)。焊缝质量良好,不可出现虚焊,且要采取防腐措施。对于接地极的敷设作业,此环节尤为关键的是确保接地极保持平直的状态,地沟底面足够平整。部分情况下接地电阻超出合理范围,可通过增加接地极数量的方式解决,各组接地极间距以5m较为合适。若因施工地形的限制性较强而不具备增加接地极数量的条件时,可行途径是使用降阻剂,将电阻值调整至合理范围。
(3)基础浇注及养护。再次检查预先设置好的模板和钢筋,有效处理模板缝隙,在模板上均匀刷涂脱模剂。浇筑现场应有专员监管,加强对混凝土性能的检查,如颜色是否均一、石子是否得到浆液的有效包裹等。经过浇注后形成基础结构,并制作实验块,编号并标注日期。坑底保持洁净、不积水是顺利浇注的重要前提条件。混凝土从特定高度处倾落,考虑到混合料易出现离析现象,自由高度不可超过2m。
浇注作业要具有连续性,尽可能避免中途间断现象,若因情况特殊而被迫间歇浇注时,时间应尽可能短。完成浇注施工后,应在随后的12h内组织养护工作,选择洒水的方式,现场气温偏高或是遇到大风干燥天气时,在浇注结束的3h内便要开始浇水养护,以免混凝土大量失水。浇注时要调整好法兰盘的位置,其与基础结构对中,且要适当的嵌入基础内部,浇注全程地脚螺栓都要维持稳定性,垂直度不可发生变化。混凝土外露部分不可直接裸露于外界,需加遮盖物,养护全程混凝土表面始终要维持相对湿润的状态,养护以28d较为适宜。
(4)安装检查、测试。要求基础、地线埋深都要与设计要求相符,基础结构具有质量良好、美观的双重特点。检测接地电阻,使用高精度接地电阻测试仪获得准确数据。
3.2摄像机安装施工
(1)吊装。摄像机门架应由吊车吊起,安排专员检查位置情况并调整,使其对准立柱底座地脚处,将偏差控制在合理范围内。
(2)紧固。经过校正后,螺帽上端螺栓露出的数量应得到合理的控制,以4~5扣为宜,注重对地脚螺栓根部的检验,不可直接接触预留孔底;尽可能提高摄像机立柱底座的稳定性,其与基础紧密贴合的部分应占总面积的70%。检验各摄像机立柱的出孔线,各自的方向应保持一致;依据规范吊装物体;深度清理现场。
(3)摄像机及其配件的安装。做好安装前的准备工作,创建视频切换矩阵系统并将其接入室内,通过键盘实现对镜头工作状态的控制,如焦距的变化、光圈的调节、对焦点的移动等,经过试控制后改进不足之处。摄像机的组装作业应在地面完成,目的在于减少高空作业量;穿放缆线,所有电源线应有效连接,控制好预留长度,主要考虑的是云台旋转至最大角度的情况,此时线缆足够稳定而不受到拉力的影响,若预留长度不合理易缩短线缆寿命,线缆外露部分套上软管以达到有效的防护;调整摄像机的位置,使其平面和高度都足够合理。结束设备安装作业后,做好清理工作,通电运行,借助外接装置(键盘)控制镜头,使其做出特定的操作。
(4)安装检查及测试。摄像机应满足位置精度和稳定性两方面要求,考虑的是最大额定风速的工况,此时监视器内依然可呈现出稳定的画面。检查钢管出线孔,应足够光滑且不存在毛刺。摄像机摇摄要足够灵活,因此摄像机电缆应达到较合理的松弛状态。检查进出线缆端子,明确该处的密封情况。
4.机电设备安装关键点控制
机电设备的安装应重点