#财经头条#联合站是采油厂原油集输和处理的中枢,由于原油及夹杂的油气,属于易燃易爆物,因此联合站被重点列为高温,高压,易燃,易爆的场所,是油田一级重大危险要害场所,联合站的安全用电及其电力系统防护、防爆管理显得尤为重要。年12月18日至年1月8日,以我厂安环科牵头,联合消防、交通、供电部门对我厂13个联合站为期20天的的安全检查,现我将检查结果及其整改建议汇报如下:
一、电力系统检查依据
在检查前期,我翻阅了联合站供配电相关设计要求,以及《油田公司电力设备运行及管理制度》、《电力安全工作规程》、《变配电室安全管理规范》、《用电安全导则》、《危险场所电气防爆安全规范》、《国家电气设备安全技术规范》《电力工程电缆设计规范》、《石油化工企业设计防火规范》等制定考核细则,对联合站电力安全管理“三个三二五制”、承包商外协用电规范、电气人员持证上岗、供配电系统设置、电气设施规范、避雷防静电接地、生活区安全用电规范、节电方案及措施等进行了无死角排查。
配电系统巡查工作
二、电力安全存在的问题
1、电力设备台账及规程制度不齐全
检查发现大部分联合站电力运行未执行电气设备巡视检查制度,对配电室、变压器室、发电室、电气设备室的巡视、保养、维修、更换记录,继电保护动作记录、事故记录、运行(交接班)记录、设备隐患(缺陷)记录、安全学习记录、来站人员登记记录等不齐全,甚至缺少;小部分联合站相关电力系统检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程不全;电工值班人员岗位责任制度、值班人员交接班制度、倒闸操作管理制度、检修工作票制度、设备缺陷管理制度、巡回检查制度、工器具管理制度、安全保卫制度不全;一次系统图、二次回路图、电缆走向图不全。造成电力安全管理隐患,对电气设备、线路的安全识别无可靠性依据。
2、电力安全警示标示不齐全及使用不规范
电力安全警示牌的作用是提示危险,非工作人禁止靠近危险,保障安全。必须悬挂在危险场所的显眼位置,且悬挂顺序为*、红、蓝、绿,即警告、禁止、提示、指示。
检查发现,部分联合站配电室、缺少“配电重地,请勿靠近”、“有电危险”等相关警示牌;变压器室缺少“止步,高压危险”“配电重地,闲人莫入”等警示牌;配电室内部分联合站工作人员麻痹大意,对运行设备忘记悬挂“运行”标示牌,或者挂错标志牌,造成电力运行安全隐患。
3、配电室安全隐患
在联合站0.4KV主配电室,要求备置电力应急物品,归纳整齐,包含配电柜钥匙、倒闸摇把、低压验电笔、接地线、绝缘鞋、绝缘手套、警示牌、灭火器;10KV主配电室安全工器具包含配电柜钥匙、倒闸摇把、绝缘鞋、绝缘手套、10KV验电笔、接电线、拉杆、灭火器、警示牌。
检查发现部分联合站高低压配电室应急工器具不齐全,摆放不整齐,有的站甚至没有应急工器具,部分联合站工器具过期,没有做耐压测试;有的配电柜内堆积灰尘,不及时清理,容易造成短路、触电、火灾、爆炸危险;有的联合站配电柜门大敞,柜门缺少等电位跨接地装置,配电室地板缺少绝缘垫,个别联合站高压侧带电铝排,没有防触电措施,容易造成触电危险;有的配电室电容补偿不投运,造成功率因数过低;有的挡鼠板不规范,电缆穿越孔没有密封,可能会造成鼠害,发生短路、火灾甚至爆炸的危险。
4、生活区安全用电不规范。
综合所有联合站生活区电力安全考核结果,大部分员工电力安全意识不强,安全职责落实不到位,缺少电力安全常识培训。在宿舍,为方便手机充电,充电器长期空载插在插板上,且放在离棉被不足30厘米处,极大的提高充电器因长期运载老化,发生短路爆炸,引起室内火灾;在员工灶房,部分联合站用电设备没有接地线,没有漏电保护装置,在厨房潮湿的环境中极容易发生电力线路接地、短路,引发员工触电、甚至火灾爆炸危险。
5、承包商安全用电不严
按照承包商精细化管理要求,从作业前、作业中、作业后全过程进行管理考核,但部分联合站管理人员因上面打招呼,或者急于赶工,不按规章制度要求审核承包商用电资质、电工证件、以及用电设备是否符合重大危险源区作业要求,设备用电是否有独立户外防雨雪、防爆炸配电柜,是否“一闸一机一漏保”等用电安全措施,给予绿灯,造成作业混乱,无证作业,不规范安全用电,极容易发生电力安全事故。
6、管理层对电力安全理解不够深刻,工作流于形式。
安全生产是企业的最大效益,也是联合站重中之重,但有的管理者往往认识不够深刻,只看到安全工作需要大量的投入,而看不到做好安全工作给企业带来的效益,从而导致对安全工作认识片面,具体到实际行动中必然是说一套、做一套。还有,一些安全管理人员存在浮躁思想,安全观念淡薄,平时不深入施工现场进行检查、监督,没有掌握第一手的、真实的、全面的现场信息,对现场安全防范措施是否准确有效,是否存在安全隐患不进行深入细致研究,而热衷于走过场、瞎指挥。尤其是对电力安全不够重视,这些看似不起眼的“忽略”与“疏乎大意”,却往往是导致电力安全事故发生的根源。
即使有些管理者,在电力安全上采取了一些措辞,但现场的电力安全措施没有得到执行落实,有的管理人员对安全工作只是浮于表面,没有做细做实,不是认真贯彻各项安全管理制度和安全工作规程、落实各项安全组织措施和技术措施,以推动安全管理工作的全面发展,而是为了做样子,做给上级领导看,应付各种检查评比,其结果必然使安全工作流于形式。
电力操作前安全技术交底
三、电力安全整改建议
根据油田公司编制《电力设备运行及管理制度》第十条第一款“电力管理部门负责贯彻上级部门电力管理的有关规定、制度,制定本单位电力管理的规章制度、细则,组织编制本单位电气设备运行、维护、检修等技术规程和标准,并检查执行情况。”结合联合站这次电力安全考核存在的问题,建议如下:
1、加强电力管理职能部门,贯彻联合站统一的电力管理规章制度、细则、电气设备台账记录、电气设备运行、维护、检修等技术规程和标准。
2、加强用电部门电力安全知识培训,树立站内员工电力安全意识。
3、加强承包商零时用电管理制度,严格照章办事,不为任何人开绿灯,确保站内安全用电。
4、加强电力管理部门对用电部门的电力技术支持,积极配合用电部门完善电力安全整改。
5、加强电力管理部门与用电部门负责人相互协调与沟通,积极及时处理电力遗留难题,把电力隐患消灭在萌芽状态。